[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[debian-users:19386] Re: UPS の設定
カナ@東京都北区です。
| At Sat, 4 Dec 1999 00:51:26 +0900,
| Yukimitsu Touda <touda@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> wrote:
| > それで、genpowerをスタートするとエラーは出ないけどUPSの電源コンセントを
抜
| > いても何も起こらないです。
|
| カナ@東京都北区さんからもご指摘がありましたが、ケーブルはだいじょうぶ
| ですか?
| SmartUPS についてくる灰色のケーブルではなく、PowerChute の方についてくる
| 黒いケーブル (940-0024C) を使わないといけないはずです。
| でも、ケーブルが違っていると、コンソールにエラーメッセージが出たような
| 気がするなあ。あれは FreeBSD の場合だったかなあ。
私は「UPS-HOWTO」を参考にケーブルは自作しました。
私がケーブルを疑ったのは
1.シリアルポートを監視するデーモンの起動
2.電源異常があるとUPS側がシリアルポートの信号線を変化させる
3.シリポートを監視するデーモンがその変化を検出してSIGNALを送る
という中で1の監視する信号とUPSが通知する信号とその信号がPC側でうまく
合っているかということです。
何も起こらないというのは3の状態に達していないのではないかと思います。