[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[debian-users:23691] Re: APC BK500JS and PowerChute plus
水原様
早速のご意見、誠にありがとうございました。
MIZUHARA Bun wrote:
> Hiroki NONOYAMA <nonoyama@xxxxxxxxxxxxxx> wrote:
>
> > 300000 08/24/00 15:44:38 Unable to communicate with UPS
>
> 前にもここで書いたような気がしますが、ケーブルの結線が違っている
> のが原因だと思います。
>
> おおざっぱに言うと APC のケーブルには、UPS 本体についてくる灰色の
> ケーブルと、PowerChute に付属の黒いケーブルがあります。
> 私が以前試したときには、灰色のケーブルでは同様のエラーが出てだめ
> だったような記憶があります。
水原様の昨年末の投稿、参照させていただきました。
ちょうど手元にPowerchute付属のAPC製「黒いケーブル(940-0024C)」があったので、早速
入れ替えてみたのですが、やはり同様のエラーが出てしまいます。
とほほ...。困った...。
今から黒ケーブルでapcupsdとgenpowerを試してみようと思います。
--
Hiroki NONOYAMA [野々山 裕城] mailto:nonoyama@xxxxxxxxxxxxxx