下野です。

清水さん、藤田さん、レスありがとうございます。

現在、SmartUPS 700が手元になく、確認できないので
次回確認できる機会に現物で確認したいと思います。

情報提供ありがとうございました。


藤田直樹 <fujitan@xxxxxxxxxxxxxxxx> wrote:

> 下野さん 今晩は。  藤田@ORCAユーザーです。
> SmartUPS 700を使用しております。
> 
> 当方にあるマニュアルによれば
> 電圧感度は3段階reduced  low  normal
> で、後部パネルの感度ボタンを先端が鋭利なもので押し設定とあります。
> 一度押す毎に  normal  reduced  low の順でセットされます。
> 
> 前部パネルのLEDが
> normal  明るく点灯
> reduced 暗く点灯
> low    消灯
> とあります。Power Chuteでの設定ではないようです。
> 
> マニュアルには
> 細かい電圧の設定値、瞬電の間隔などの記載はありません。
> 
> 

Kazunari Shimizu <shimizu@xxxxxxxxxxxx> wrote:

> 清水です。

> shimono> 
> 本体の後ろにあるスイッチで変更できませんか?
> 手元にあるSmart UPS 700では、本体の上面に説明が印刷してありますが、
> 確認されましたでしょうか?
> 
> -- 
> 清水和也
> 
> 


********************************************