[debian-users:33185] Omron BX50XF
OmronのUPS、BX50XFを使えるように設定しようとしていますが、
UPSの電源プラグを抜いてもシャットダウンしようとしません。
うまくいってる方のアドバイスがいただきたいです。
マシンには、Woodyを入れています。カーネルは2.4.18
(kernel-source-2.4.18_2.4.18-5)に、
XFSパッチ(kernel-patch-xfs_1.0.2+20020304-2)を適用して
コンパイルしたものです。
UPSとマシンは、付属のシリアルケーブルを使って接続しています。
UPS監視ソフトは、genpowerを使っています。Debianで提供されている
genpower_1.0.1-13のソースに、
<http://www.loveruby.net/~aamine/ja/ups.html> や
<http://www.pen-chan.jp/net/set/ups.html> にあるような
修正を加えて、再パッケージングとインストール、そして
上のURLにあるように、/etc/init.d/genpowerを設定しました。
で、“/etc/init.d/genpower start”で起動したところ、
/var/log/daemon.logに、
May 31 18:42:51 xxxxxxxx /sbin/genpowerd: No power on startup; UPS connection error?
と出ます。
いったんgenpowerdを止めて、gentest -d /dev/ups とすると、
DTR = Set
RTS = Cleared
CAR = High (*)
CTS = Low ( )
DSR = High (*)
RNG = Low ( )
また、gentest -r /dev/ups とすると、
DTR = Cleared
RTS = Set
CAR = Low ( )
CTS = Low ( )
DSR = Low ( )
RNG = Low ( )
となります。どちらの場合でも、電源プラグを抜くと、RNGのところだけ、
“RNG = High (*)”と“RNG = Low (*)”を交互に繰り返します。
ほかは変化ありません。
ちなみに、powergendが動いている状態で“gentest -r /dev/ups”を
実行すると、daemon.logに
May 31 18:32:02 xxxxxxxx /sbin/genpowerd: UPS battery power is low!
と出て、シャットダウンしてしまいます。このとき、UPSの電源は切って
くれませんでした。
予想では、ケーブルがダメみたいな気がするのですが、
上のページをみる限りはうまくいってる人もいますし…。
アドバイスをいただけたら幸いです。
--
喜瀬“冬猫”浩@南国沖縄