[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[debian-users:47709] Re: UPSの自動シャットダウンについて
武藤@Debianぷろじぇくとです。
At Wed, 29 Nov 2006 16:19:27 +0900,
debian-user wrote:
> Sarge(Kernel2.6.16)のサーバー(DELL SC430)を、
> UPS付属のシリアルケーブルを使用して
> UPS(APC DLA750J)に接続しているのですが、
> 自動シャットダウンが正常に動きません。
> どなたかAPCのUPSに接続して
> うまくいった方はいらっしゃらないでしょうか?
APC smart 700 + Sarge + apcupsdでシャットダウンまで
うまく動いていますが。
> なお、こちらで今まで行ったことですが、
> $ sudo apt-get install apcupsd
> でインストールし、
> /etc/apcupsd/apcupsd.confの一部を
> UPSCABLE 940-0024C
> UPSTYPE backups
> DEVICE /dev/ttyS0
> TIMEOUT 60
> としております。
APC DLA750Jってsmart-UPSじゃないんですか?ダム設定にしないと
動作しない?
UPSCABLE smart
UPSTYPE smartups
TIMEOUT 0
MINUTES 3
で動かしています。apcaccessでは情報取れるんですよね。
--
武藤 健志@ kmuto @ kmuto.jp
Debian/JPプロジェクト (kmuto@debian.org, kmuto@debian.or.jp)
株式会社トップスタジオ (kmuto@xxxxxxxxxxxxxxx)
URI: http://kmuto.jp/ (Debianな話題など)