[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[debian-users:55567] Re: 落雷とUPSについて



すみません訂正。
raid0じゃなくてraid1(ミラーリング)でした。



2011年8月7日23:44 井上かつのり <webmarch06@xxxxxxxxx>:
> うちの場合、UPSにダイレクトにアースしていたときに落雷し、マザボの
> シリアル制御チップ(UPSとの通信に使用)に穴があきました。UPSより
> 上流の電源タップの方にアースしていたら、被害はなかったかもと思って
> ます。
> いずれにせよ、ハードディスクまで破損しなくてよかったと思ってます。
> raid0の他に、もうひとつマシンの外にバックアップが必要ですね。この
> 時期は特に。
>
> シリアル制御のチップですが、通販で取寄せ、なんとかハンダ付けしたの
> ですが、ボードの他の部分にも被害があるかもしれません。起動はできる
> ようです。ボード全体の機能の良否を判定するコマンドのようなものをご
> 存知の方居ませんか。
>
>
>
> 2011年8月6日8:12 breeder8823@xxxxxxxxx <breeder8823@xxxxxxxxx>:
>> 水野です
>> 横からのレス失礼します。
>>
>>
>> 当方も過去に近所の変電所に落雷があり、サーバが1台壊れてしまいました。
>>
>> その時、マザーボードは、HDDを認識しなくなったのですが、(その時は、リセットと言う事を忘れていたのですが)マザーボードを入替、無事にデータの救済が出来ました。
>>
>>
>> その時安価で出来るサージ対策をいろいろ考えたのですが、外部から侵入してきたサージは、機器を通過してしまうとダメージを与えると言う結果に繋がりました。
>> (知識がある方には当たり前な見解で済みません。)
>>
>>
>> 例を挙げると、パソコン1台を一生懸命、UPSや雷ガードでガードしても、LANで繋がっているパソコンや周辺機器をガードされていないと…。
>>
>> 電話線など→モデム→パソコン→LAN→無線LAN→電源→アースへ
>>
>> 連鎖的に機器が故障してしまいます。
>>
>>
>> サージを入り口から防御すると言う事も大切ですが、入ってしまったサージが出て行かないように阻止し、連鎖故障を防御するLAN構築も大切かもしれません。
>>
>> 出口の無い所にサージはやってこない。という考えでいますが、間違いなのかな?
>>
>> この対策をするには、一からLAN構築や配電などをやり直す必要があり、雷ガードやUPSの徹底などお守り程度で対策をしています。
>>
>>
>> 幸いな事に、当方の電力会社では、雷情報を提供してくださっていますので、ゴロゴロ言い出したら、雷がさっさと行ってくれるように、雲の動きを見ながら、お祈りしている程度です。
>> http://www.chuden.co.jp/kisyo/
>>
>>
>> 水野でした。
>>
>>
>